פורסם: ראשון 18 פבר',18 08:29
הי, בשבוע שעבר קניתי קונסולה של אמק אנג'לה עם ספק 2000 series power unit.
מה שקורה זה שכאשר מדליקים את הספק (גם עם עומס וגם ללא עומס), בערך כל פעם שלישית הוא מקפיץ את הפיוז.
כאשר הוא נדלק המתחים נכונים והמיקסר עובד.
חבר המליץ לי להחליף את המפסק בלוח החשמל למפסק גדול יותר.
זה המפסק שיש לי כרגע בלוח:
nb1-63h c10 של Chint.
מה המפרט של המפסק שאני צריך לחפש?
Act Compatible
הצטרף: 18 אפר' 03
הודעות: 382
מיקום: פלורנטין
פורסם: ראשון 18 פבר',18 10:36
הלפתי מפסק בלוח מ 16A ל 20A וזה פתר את הבעיה
הצטרף: 11 נוב' 11
הודעות: 21
מיקום: קריות
פורסם: שני 19 פבר',18 06:48
אני לא חשמלאי, אבל ידוע שיש חשיבות עליונה לעובי החוטים המובילים מהמפסק לשקע. המפסק מתוכנן כך שיקפוץ כשיש צריכת זרם גבוהה ***לפני*** שהחוטים יישרפו (!). לכן- לפני ההחלטה להחליף המפסק, יש לבדוק את עובי החוטים, ואם הם מסוגלים להזרים 20A. לא מעט בתים נשרפו כליל בגלל דברים כאלה.
Act Compatible
הצטרף: 18 אפר' 03
הודעות: 382
מיקום: פלורנטין
פורסם: שני 19 פבר',18 09:15
כן, ברור וידוע, יש חוטים בעובי 4 מ"מ כל שאין בעיה להעביר דרכם 20A