Supporter
הצטרף: 01 אוג' 01
הודעות: 3887
מיקום: בצומת של אלקטרוניקה, חשמל, רמקולים ומוזיקה
פורסם: שלישי 06 אפר',04 14:11
שלום.
הנושא יתבהר בהמשך הקריאה ואני חושב שהוא נוגע לרבים מאיתנו שעיסוקם בהתקנות זמנייות של ציודי תאורה והגברה (אירועים, מופעים וכו')
לאחרונה ביצעתי אירוע מורכב שכלל הגברה + תאורה במספר מוקדים וכן תאורת שטח ועיצוב.
המקום לא בדיוק בנוי לאירועים ולאירועי לילה בפרט, ולכן היה הכרח לפרוס כמות נכבדת של כבלי הזנה וחלוקה ע"מ להגיע מנקודות אספקת המתח הקיימות אל לוחות החלוקה/דימרים ומהם אל גופי התאורה השונים.
תוואי הולכת הכבלים תוכננו, נבחרו ובוצעו כך שיהיו מינימום של קטעים החשופים למגע/דריכה באיזורי השהיה/מעבר של הקהל.
עם זאת, עקב תנאי המקום נאלצנו להניח חלק מהכבלים בצמוד ולאורך אבן שפה שהפרידה בין דשא לשביל (הכבלים הונחו בצד הדשא). הכבלים הונחו באופן כזה לאורך כמה עשרות מטרים.
ולבעייה...
לפני תחילת האירוע התבצעה ביקורת של כל המי ומי (קב"טים, משטרה וכו'). קצין משטרה אחד העלה הסתייגות מאופן הפריסה הנ"ל שלטענתו אינה "תקנית" ודרש להוביל את הכבלים בתוך/מתחת "טרפזים".
יש ברשותי מגיני כבלים אך לא באורך שהיה מספק את הדרישה באותו אירוע (אני משתמש בהם בעיקר למעברי דרך = "כנגד" כלי רכב)
שאלתי היא: האם באמת קיים תקן או הנחייה (מחייבת?) לגבי הנחת כבלי מתח בהתקנה זמנית כגון זו שתוארה? ואם כן, איפה ניתן לראותו?
תודה, נמרוד
Supporter
הצטרף: 30 מאי 03
הודעות: 1683
מיקום: ת"א
פורסם: שלישי 06 אפר',04 14:20
בטח לא משתרתי.
בד"כ בארועים גדולים העיריה/ההפקה/או כל גוף אחראי מביא(על חשבונו) מהנדס חשמל על מנת שייבדוק את ההערקות ואת תקינות הציוד.
אני יודע שנהוג להניח כפות(הטרפזים) בארועים בהם הקהל חייב לעבור על/או לשבת ליד הכבלים.
מה נסגר בסוף עם השוטר??
_________________
This one goes to 11!!!
Supporter
הצטרף: 01 אוג' 01
הודעות: 3887
מיקום: בצומת של אלקטרוניקה, חשמל, רמקולים ומוזיקה
פורסם: שלישי 06 אפר',04 17:06
1. לאותו אירוע גם הוזמנה בדיקה של מהנדס חשמל (שולם ע"י מזמין האירוע) . ביקורת המהנדס נעשתה לפני בדיקת המשטרה הנ"ל והוא לא העיר דבר לגבי אופן הנחת הכבלים המתואר.
2. בסופו של דבר השוטר התרצה ואנחנו "החבאנו"/נעצנו את הכבלים בין הדשא לאבן השפה.
תומך
הצטרף: 16 אוג' 03
הודעות: 1431
פורסם: רביעי 07 אפר',04 02:05
בצ"ד ------------------------------------------------------------------------------בצ"ד שני
אז ככה
אחרי אסון המכביה/ערד התעוררו כל הגופים האחראים והתחילו לבלבל ת'שכל.
ברוב האירועים דורשת המשטרה 1-בדיקת מהנדס בודק חשמל
2-בדיקת מהנדס בטיחות מתקנים
וזה עובד ככה:א- אתה בתור בעלים של חברת הגברה/תאורה/מקרנים/במות וכו' עושה ככל שביכולתך
שהמתקנים יהיו טיפ טופ שהבמה לא תתרסק שהרמקולים על הבמה לא יעופו שפילטרים
של תאורה לא יפלו מהפנסים שכדור מראות לא ינחת בשידור חי על על המנחה שהכבלי חשמל
לא יעברו בתוך הקהל (ובמקרה המדובר באחד הקיבוצים מוכרים נינולאום עם דפק בייצור והוא
אחלה לכסות אותם הן מבחינת מחיר והן מבחינת המשטרה)
ב-מגיע מהנדס בטיחות מתקנים רואה שהכל מכוסה שהחצובות קשורות שהבמה חזקה
ונותן אישור.
ג-מגיע מהנדס בודק חשמל רואה שהארקות פיקס שאין עומס על החשמל (אם יש גנרטור
אז גם בודקים אותו) ונותן אישור.
ד-מגיע השוטר אזולאי לוקח את שני האישורים בודק שחתומים עליהם אנשים שמאושרים
על ידי המשטרה, מבקש מיקרופון אלחוטי לפריצה (ובודק אותו גם אחתס סתיים סלוס
ניסיון)
נ.ב בהצעת המחיר צריך לבדוק מי מזמין ומי משלם למהנדסים. המחיר המקובל בשוק הוא 250 דולר
לכל אחד מאנשי המקצוע (שכל עבודתו היא חמש דקות).
בתקווה שעזרתי.
חג שמח וכשר
Supporter
הצטרף: 01 אוג' 01
הודעות: 3887
מיקום: בצומת של אלקטרוניקה, חשמל, רמקולים ומוזיקה
פורסם: רביעי 07 אפר',04 15:57
אפרופו...
בין ההנחיות/הנחתות שלו היתה הוראה להציב שלטי "יציאה" דו-תכליתיים (חשמל/סוללת גיבוי) מעל כל פתחי היציאה של המתחם. הקטע הוא שהדרישה הייתה לכיתוב באדום ולזמן פעולת גיבוי של 5 שעות! ואילו התקן (ובהתאמה המצאי) הוא לכיתוב ירוק, ולגיבוי של שעה אחת בלבד...
בסופו של דבר זה מה שהותקן, וכנראה סיפק את הבודקים
שיהיה רק שמח
Supporter
הצטרף: 30 מאי 03
הודעות: 1683
מיקום: ת"א
פורסם: שישי 09 אפר',04 14:25
הטרפזים(המכונים גם כפות) זה טרפז פלסטי שבו החלק האמצעי מתרומם ויש בפנים כ3-4 מחיצות(על מנת להפריד בין קוי חשמל לסאונד ל DMX וכו).
אני מניח שניתן לקנות אותם בכל חברה שמתעסקת בתאורה דגמאת לייטון או דנאור
_________________
This one goes to 11!!!