S.Supporter
הצטרף: 30 דצמ' 01
הודעות: 2058
פורסם: שני 31 מאי,04 18:59
אזהרה אתה הולך לקבל שטיפה
Act Compatible
הצטרף: 14 יונ' 03
הודעות: 243
פורסם: שלישי 01 יונ',04 00:47
האמת היא, שלא הבנתי כלום מההודעה פה,
את מה קיבלת עם "כבל חשמל לא ישראל"?
לפסנתר יש שני מוליכים בכבל?
מכשיר חשמלי עם שלושה מוליכים (עם הארקה יותר נכון),
זה מכשיר חשמלי שמשתמש ביותר מ - 50v,
והוא אינו בעל בידוד כפול (כלומר שיש בו חלקים ממתכת שניתן לגעת בהם,
ולא אמור להיות בהם מתח, כגון קומקומים ממתכת, מחשבים וכיו"ב)
אם הפסנתר עובד על 12v, מכאן שהוא אינו צריך הארקה.
בכל מקרה לא הבנתי את מה קיבלת עם "כבל לא ישראלי" ואיך השתמשת ב"כבל ישראלי"?
Administrator
הצטרף: 17 מאי 01
הודעות: 19375
מיקום: תל אביב
פורסם: שלישי 01 יונ',04 07:55
- אם ההתחשמלות היא בגלל ספק הכוח, אכן יש אפשרות שהארקה שלו מקוצרת או מתח דולף אליה, וזה יכול לקרות בכמה נקודות בספק הכוח, לרוב בשנאי שאינו מותקן או עשוי נכון(!).
- אם ההתחשמלות היא בגלל המגבר (או לאן שהיה מחובר ה-פלג היוצא שבו נגעת), אז יש לבדוק הארקה גם מצידו.
- אם ההתחשמלות היא עקב מערך הארקה או חיווט חשמל לקוי, תתחשמל כמעט בכל מקום בו תיגע בהארקה. כנ"ל אם פאזה ואפס מוחלפים היכנשהו בדירה, השקעים, תקעים או מפצלי חשמל.
עצתי:
קח מברג "טסטר", נתק את כל המכשירים ביניהם (אודיו, או כל מגע פיזי אחר ביניהם), וכעת בכל מכשיר בתורו, גע בחלק מתכתי שלו (אפילו ברגי גוף או הארקה/אדמה של מחברי היציאות/כניסות.
כל מכשיר שמצליח להדליק את הנורית במברג, חשוד הוא (או כבל החשמל שלו).
Administrator
הצטרף: 17 מאי 01
הודעות: 19375
מיקום: תל אביב
פורסם: שלישי 01 יונ',04 10:46
עכשיו לאחר שהבהרת, הבעיה כנראה בספק הכוח.
כל מכשיר בדוק לחוד כשהו לא מחובר למכשירים אחרים, רק לחשמל.
בטסטר יש לגעת עם האצבע בגב שלו, כדי שזה יעבוד.
אנא בדוק אם חיבורי החשמל בתקע החשמל של ספק הכוח נכונים.
Administrator
הצטרף: 17 מאי 01
הודעות: 19375
מיקום: תל אביב
פורסם: רביעי 02 יונ',04 21:04