Administrator
הצטרף: 17 מאי 01
הודעות: 19380
מיקום: תל אביב
פורסם: שני 14 יונ',04 21:29
עקרונית המקום נראה בסדר גמור, גם הגובה יפה.
לא בטוח שהייתי מסיר את הקיר, אלא אם יש בעיית מקום/מרחב.
במיקום מוניטורים קח בחשבון:
- תנאי התפשטות זהים לשניהם
- מרחק זהה מקיר ופינה, וכמה שיותר אם אפשר
- לא בסמוך לנקודת מעבר בחדר
- לא מול דלת, מסדרון או נישה
מכאן שאנו נשארים עם ברירה ראשונית של הקיר 2.40, אך ניתן לשקול קירות אחרים תוך התחשבות והתאמה, וזאת בגלל שבמקרה שנמקם על ה-2.40, ובהנחה שיש לך מסך, החלון מאחור ומהצד יכולים לבהוק בתמונה (אלא אם יש וילון/תריס).
אם נמקם על ה-2.80 עם החלון במרכז (אם זה לא חלון נפתח אלא זז), עד ווליום מסוים אפשר שהפתח לחדרון הכניסה לא יפריע. אני מניח שבכלל לא, אך אם כן, אפשר לחסום אותו עם וילון.
לגבי העץ, הוא יותר חם מבטון, וגם יותר נעים. אם אין לך בעיות בידוד רעשים פנימה/החוצה, התרכז בבלימת החזרים (שטיח, ספוגים וכדומה).
אם התקרה תהווה בעיה (החזרים, אבל רק לאחר שטיפלת בשאר החדר), תוכל לפרוש יריעת בד גלית כחצי מטר מתחתיה, ואם זה לא יספיק, תצטרך לתלות מערכת שיכוך עבה יותר (מעין תקרה תלויה, או ספוגים ישירות לתקרה).
Administrator
הצטרף: 17 מאי 01
הודעות: 19380
מיקום: תל אביב
פורסם: שלישי 15 יונ',04 14:39
וילון בד עבה, גלי (רפוי), רצוי מעל משקוף המעבר ולא תלוי מתחתיו, כך שיחסום גלי קול.
שים לב שאני לא רץ לפתרונות יקרים ואולי מיותרים; מתחילים מכלום ואפשר שהכל יסתדר מצוין במינימום תקציב.