חשמל בקצות האצבעות...
הודעה פורסם: שבת 12 ספט',09 20:23   
למי שצריך דוגמא ... (מתוך הידיעה ב Y-net היום, ) #faint

"מקרי התחשמלות בבתים פרטיים נחשבים נדירים בשל התקנת מפסק פחת ביטחון בבתים, שמנתק
את זרם החשמל בעת סכנת התחשמלות. עדי ראייה סיפרו כי מדובר בבית ישן יחסית, בו ככל הנראה לא הותקן מפסק הביטחון.

לפני כשנה התחשמל למוות גיא לוי, סטודנט באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, לאחר שנגע במזגן שהוצב בדירתו השכורה.
בדיקת חברת החשמל העלתה כי בדירה לא בוצעה הארקה, הנדרשת כאמצעי בטיחות למניעת התחשמלות
"

דיר בלאק #stop
_________________
... http://boniton.co.il הגברה,תאורה ותיקונים
http://bt-12.com The Balanced Tilters...
בונה מורשה לארגזים שופריים של http://billfitzmaurice.net/
GCmusic
הצטרף: 10 אוק' 04
הודעות: 3103
מיקום: ,תל אביב
הכל טוב ויפה
הודעה פורסם: שבת 12 ספט',09 21:06   
איך בן אדם פרטי ללא מיכשור וידע יכול לדעת ?
_________________
שיעורי פסנתר 0504-774664

http://www.giladchatsav.com
ReuvenM
Administrator
הצטרף: 17 מאי 01
הודעות: 19380
מיקום: תל אביב
הודעה פורסם: שבת 12 ספט',09 21:37   
ראוי לציין שלא מדובר בהתקן פלאים שמונע לגמרי התחשמלות. אסור לסמוך עליו בעיניים עצומות גם כשהוא תקין (ואת זה יש לבדוק מדי פעם באמצעות מתג הקיים עליו).
יותר מדאיגות אותי התגובות שהיו בעמוד ההוא, ביחוד אחת מסוימת שאני לא מבין למה לא מחקו אותה... #doh
_________________
Facebook של אקט ::: חפש לפני שתשאל ::: התקנון! ::: אינדקס ::: האינפו
jazz_1
הצטרף: 25 נוב' 01
הודעות: 120
הודעה פורסם: שבת 12 ספט',09 21:39   
גם כאשר מותקן מפסק ביטחון (פחת) מומלץ לבדוק אותו אחת לחודש
ע"י לחיצה על לחצן ה test
החודש נוכחתי לדעת שהמפסק בביתי "שבק חיים", לחצן ה test לא "הקפיץ" את המפסק וכמו כן קיצור בין האפס להארקה לא הפעיל אותו
דבר ראשון דאגתי להחליף את המפסק!

ממש סכנת נפשות.
  nimrod  
Supporter
הצטרף: 01 אוג' 01
הודעות: 3887
מיקום: בצומת של אלקטרוניקה, חשמל, רמקולים ומוזיקה
+1
הודעה פורסם: ראשון 13 ספט',09 09:59   
ציטוט:
...לא מדובר בהתקן פלאים שמונע לגמרי התחשמלות

אכן,

שנבין, 'התגוננות' נכונה כנגד התחשמלות מחייבת קיום של שני הנ"ל יחד.
גם הארקה תקינה וגם הימצאות ממסר פחת (תקין)

וגם כאשר יש הארקה וממסר פחת תקינים ניתן להתחשמל (עקב תקלה או נגיעה איפה שאסור... #wink )
1. אם הזליגה (זרם ה'התחשמלות') נמוכה מכ- 30 מיליאמפר (שזה סף הניתוק של ממסר הפחת)
הממסר לא יקפוץ. זרם שכזה אמור להיות 'בטוח' .
2. אם ההתחשמלות רצינית (זרם מעל הנ"ל) ייתכן ויורגש זרם 'חזק יותר' למשך חלקיק השנייה שלוקח לממסר לקפוץ #faint

ראה כאן הסבר לקשר בין הארקה וממסר הפחת

לגבי הבדיקות, אלה באחריותו של הדייר.
בדיקת ממסר הפחת כפי שהוזכר, ע"י לחצן הבדיקה שעליו.
בדיקת ההארקה ע"י חשמלאי.
חברת החשמל שולחת לעתים קרובות (יחד עם חשבון החשמל)
הנחיות ברורות כיצד לנהוג/לבדוק #read

#smile
_________________
... http://boniton.co.il הגברה,תאורה ותיקונים
http://bt-12.com The Balanced Tilters...
בונה מורשה לארגזים שופריים של http://billfitzmaurice.net/
ravitzj
Act Compatible
הצטרף: 28 ינו' 04
הודעות: 6380
הודעה פורסם: ראשון 13 ספט',09 13:38   
נמרוד יש לי שאלה,
הייתי נוכח באירוע שחבר נגע בגיטרה החשמלית שלו שהיתה מחוברת למגבר עובד,
הוא חטף זרם ,האצבעות ננעלו לו על צוואר הגיטרה,הוא רעד בכל הגוף כמה שניות עד שקפצנו והוצאנו את התקע של המגבר,ואז הוא התמוטט,הוא חזר לעצמו.
אני חייב לציין שהיה פחת בבית,ועשינו בדיקה על הכפתור הפחת,והכל היה תיקני.
איך קורה דבר כזה שהפחת לא קפץ?
_________________
יעקב רביץ - מורה לגיטרה .
  nimrod  
Supporter
הצטרף: 01 אוג' 01
הודעות: 3887
מיקום: בצומת של אלקטרוניקה, חשמל, רמקולים ומוזיקה
יש כמה אפשרויות...
הודעה פורסם: ראשון 13 ספט',09 14:15   
אני שמח שהחבר יצא מזה #faint

מן הסתם היה נכון מיד להזמין חשמלאי ולבדוק למה באמת ממסר הפחת לא ניתק #search

אפשרות אחת היא שאולי המעגל/הקו של השקע שאליו היה מחובר המגבר לא היה מוזן אחרי ממסר הפחת #confused
ז"א שחלק מהשקעים/צרכנים בדירה היו מוגנים (אלו שחוברו דרך הממסר) וחלקם שלא חוברו דרכו - בינהם השקע הנ"ל, לא.

עוד אפשרות היא ש'מישהו' חישמל את הדירה בצורה מקורית ולא תקנית. אולי החליפו בין ההארקה לאפס. היו דברים מעולם #doh

אפשרות נוספת היא שחברך רגיש במיוחד (יש הבדלים קיצוניים בין אנשים) ואולי תנאי הבידוד של הרצפה והנעליים שלו הגבילו את הזרם
למתחת סף המיתוג של הממסר (כ 30 מיליאמפר) ולכן הוא לא קפץ.

זה שחברך לקח קשה את ה 29.9 מיליאמפר זה בעייה שלו... #wink

אולי יש עוד אפשרויות, צריך לבדוק בארכיונים של חברת חשמל וחברה קדישא... #wink

#smile
_________________
... http://boniton.co.il הגברה,תאורה ותיקונים
http://bt-12.com The Balanced Tilters...
בונה מורשה לארגזים שופריים של http://billfitzmaurice.net/
 הגב לנושא
שימו לב: ההודעה האחרונה בשרשרת זו נכתבה לפני יותר משנה.
חשוב היטב לפני שיגור מענה לשרשרת זו
   ראשי » בריאות

עמוד 1 מתוך 1

עשוי לעניין אותך :
:: תקנון